На всех термограммах снятых хорошим тепловизором видно подробно : неравномерный прогрев радиатора.
Как же все таки определять теплоотдачу - тепловую мощность радиатора ?
По температуре труб подачи и обратки в радиатор : можно до перемычки, а можно и после суммарного слияния потоков - после байпаса.
На термограммах видно:
На первой : 10 секций на нижней подаче - понижают температуру в стояке всего на 1.7 градуса
а на второй : 6 секций на верхнем розливе - на 3.7 гр. И низ радиатора по всей длине - Т неизменна, а поверху падение всего на 1 гр : хорошая горизонтальная прокачка
в отличии от первой термограммы : по низу дельта Т = 7.6 гр между 2 и 10 и даже между 2 и 3, а можно и от первой секции подсчитать или даже от нижней трубы входящей в радиатор.
P.S. независимо от нарисованной радуги и палитры на радиаторе - все исходные цифры температур идентичные !
Резюме: Бесполезно наращивать количество секций при подачи снизу-вверх - намного эффективней перекрутить трубы.
По первой термограмме можно образно прикинуть: прохладные 3-10 секции (8 штук) дают тепла столько же сколько 2 секции на верхнем розливе - легко можно поднять их теплоотдачу в 4 раза - уйдя от обычной "рогатой" схемы подключения на "Перехлест".
Перекрутить трубы на старой рогатой классике - даже проще чем новый монтаж на диагональ : отводы (повороты труб) срезал, новые кочерги подлиньше на трубогибе согнул и приварил наоборот, используя старый мост с перемычкой.
Экономия времени на : нарезание 2 резьб, на приварке нового байпаса и на длине трубы.
Дополнение к последним 2 фото:
Диагональная схема на перспективу более грязная - по способности накапливать грязь в процессе эксплуатации : по сравнению с одностороннем подключении на перекрещенных трубах . Вся визуализация в топике :
http://сантехсвар.рф/viewtopic.php?p=3356#p3356
@welplum на инстаграм аж сплохело : покушение на святую московскую диагональ ... Новосибирские блонди более чистоплотные - выбирают схемы почище.