2) как они по надёжности? Вот тут есть много отрицательных отзывов http://www.id4.ru/top/?r=radiator&u=konner, пишут, требуют протяжки, так сказать доводки в ручную - это действительно так или?... Вызывали ли Вас на протечки по установленным ОП, именно по самим, а не по стыкам (резьбовым соединениям)?


1 раз попался свищ в секции - скинули , открутили эту секцию.
еще один раз протечка между секций - недокрученный нипель - просто подтянули.

основная масса в тех отзывах - что начинают протекать через 4 года. кажется просто дублирование ...
в коннере прокладки между секциями - силиконовые : по надежности кажется даже лучше чем резиновые, они очень мягкие и заполняют все пространство в стыке между секциями.

там отсутствуют фотки (то есть доказательства !) хотя сейчас сматфоны есть почти в каждой семье, свои рожи , пьянки, котов, и тайландов хватает способностей фотать - а протекающие радиаторы слабо !
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: 913 006-78-64 . тел: 923 2200-840 ВАЦАПА

santex-SVAR
Сообщения: 1009
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Отопление балкона

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 16 авг 2017 20:52

старый подоконник между балконом и комнатой зарушили - получилась одна большая комната.
и новую чугунную батарею развернули на четверть оборота (на 90 гр) на торец проема.

отопление балкона 1.jpg
радиатор отопления на лоджию 1.jpg
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: 913 006-78-64 . тел: 923 2200-840 ВАЦАПА

santex-SVAR
Сообщения: 1009
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Хрущевка : последний этаж

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 10 июн 2018 07:00

Что такое П-образные стояки - с разворотом на последнем этаже ?
Главный признак : один стояк уходит в бок - в стенку, другой вниз : в пол viewtopic.php?p=2#p2
схематично :
схема 2 радиатора на стояк  параллельно.png
схема отопления

один стояк подача - другой обратка, и абсолютно разное направление движения по стоякам : верх-вниз.
стояк подачи необходимо доводить всегда до верха радиаторов - верхний розлив : до верхней трубы между радиаторами.
отопление хрущевки.jpg
левая спальня
отопление на последнем верхнем этаже.jpg
зал - "чебурашка"
радиатор индиго.jpg
правая комната

краны для сброса воздуха впечатляют !
стояки подачи в зале (2 радиатора возле выхода на балкон ), а в комнатах обратки. в правой комнате еще простая схема, так как стояки уходят в пол между радиаторами, а в левой комнате уже не все так просто : стояк обратки находится с наружнего края радиатора.
замена радиатора на сварке.jpg
2 батареи в комнате.jpg
радиатор отопления INDIGO.jpg

левая сцепка, где труба проходит под радиатором - более подробно : viewtopic.php?p=3285#p3285
получается : все 4 радиатора подключены в парах параллельно, и выставлены через лазерный уровень в одну горизонталь.
Монтаж отопления на максимальную теплоотдачу через полнопроходные шаровые краны - никаких регулировочных пропускающих в полностью открытом состоянии (S-образный проток + мелкие, узкие внутренние щели) только 1/3 теплоносителя : http://santex-svar.ru/blog/termoregulir ... -zadvizhka
Радиатор отопления INDIGO viewtopic.php?p=3241#p3241
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: 913 006-78-64 . тел: 923 2200-840 ВАЦАПА

santex-SVAR
Сообщения: 1009
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Re: Замена чугунных радиаторов в Хрущевке.

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 11 июн 2018 09:45

10 секционный радиатор можно было подключить диагонально для лучшего прогрева дальних секций. и разное расположение по высоте нижних труб в сцепке - все прекрасно совмещается : viewtopic.php?p=198#p198
сцепка диагональная.png
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: 913 006-78-64 . тел: 923 2200-840 ВАЦАПА


Вернуться в «Вопрос - ответ: по сантехнике и отоплению.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость