Помогите согреться! холодно в квартире - отопление не греет.
-
- Сообщения: 1157
- Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
- Контактная информация:
Re: Помогите согреться!
по тексту схема подключения плохо понимается - лучше рисунком.
на 10 секций половина клиентов отказывается делать диагональ, на 12 уже все соглашаются,
хотя больше 8 - она рекомендуется.
но 2 радиатора последовательно на 1 стояк всегда необходимо подключать диагонально! (фото на 2-трубке)
причем : между радиаторами всегда необходимы 2 трубы (фото на нижней подаче).
разница Т на 10 секций между первой и последней незначительно : слабо ощущается тактильно.
полипропилен запрещен на любых отопительных трубах.
есть только сравнительные фотки ФАР и ИТАП.
на 10 секций половина клиентов отказывается делать диагональ, на 12 уже все соглашаются,
хотя больше 8 - она рекомендуется.
но 2 радиатора последовательно на 1 стояк всегда необходимо подключать диагонально! (фото на 2-трубке)
причем : между радиаторами всегда необходимы 2 трубы (фото на нижней подаче).
разница Т на 10 секций между первой и последней незначительно : слабо ощущается тактильно.
полипропилен запрещен на любых отопительных трубах.
есть только сравнительные фотки ФАР и ИТАП.
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
Re: Помогите согреться!
Вот такой вариант думаю. Приложил картинку.
А почему PRP все таки запрещен, давление все же небольшое на последнем этаже...
Итаповский я видел....совсем худой. Я честно говоря когда ставил вентили, даже не думал о проходном отверстии. Я вообще надеялся, что раз последний этаж, значит жарче всего будет в квартире и я буду еще и убавлять А вышло все наоборот.
А почему PRP все таки запрещен, давление все же небольшое на последнем этаже...
Итаповский я видел....совсем худой. Я честно говоря когда ставил вентили, даже не думал о проходном отверстии. Я вообще надеялся, что раз последний этаж, значит жарче всего будет в квартире и я буду еще и убавлять А вышло все наоборот.
-
- Сообщения: 1157
- Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
- Контактная информация:
Re: Помогите согреться!
по вашему варианту - вся вода пробежит через правый радиатор.
в левый пойдет незначительная часть.
обрезал общую схему :
в левый пойдет незначительная часть.
обрезал общую схему :
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
Re: Помогите согреться!
Значит все-таки лучше в 2 этажа разместить, будет эффективней? Но я все боюсь, что воздух будет горячее под потолком только....
PS: по кухне тоже подскажите пожалуйста . Темп теплоносителя, как и здесь на градуснике. Может на пару градусов выше. Площадь 12 кв.м. Потолок 2,8, окна 3,7 кв.м. Радиатор 8 секций. Это нормальное кол-во?
PS: по кухне тоже подскажите пожалуйста . Темп теплоносителя, как и здесь на градуснике. Может на пару градусов выше. Площадь 12 кв.м. Потолок 2,8, окна 3,7 кв.м. Радиатор 8 секций. Это нормальное кол-во?
-
- Сообщения: 1157
- Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
- Контактная информация:
Re: Помогите согреться!
в 2 этажа - на конвективных радиаторах : точно весь горячий воздух под потолком и холодная зона над полом.
в 2 этажа можно и лучше ставить только излучающие радиаторы - чугунные батареи.
среди них есть красивые современные - КОННЕР.
с первого взгляда можно спутать с биметаллом.
в 2 этажа можно и лучше ставить только излучающие радиаторы - чугунные батареи.
среди них есть красивые современные - КОННЕР.
с первого взгляда можно спутать с биметаллом.
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
-
- Сообщения: 1157
- Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
- Контактная информация:
Re: Помогите согреться!
по расчетному количеству нормально.Leon писал(а): по кухне тоже подскажите пожалуйста . Темп теплоносителя, как и здесь на градуснике. Может на пару градусов выше. Площадь 12 кв.м. Потолок 2,8, окна 3,7 кв.м. Радиатор 8 секций. Это нормальное кол-во?
но я вообще никогда не заморачивался : переизбыток секций - это большой грех : типа воровства тепла у соседей.
я монтажник, а не проектировщик!
я считаю важным : тепло клиентам или холодно - а не : соответствие секций площади пола.
вам 18-20 секций не хватит на вашу комнату !
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
Re: Помогите согреться!
Ну вот сейчас 14 секций висит (причем 4 секционник не весь нормально прогрет), т.е будем считать, что полноценных 13 секций. Если я поставлю еще плюсом 5 секций, неужели темп. в помещении не поднимется на 3 градуса?
-
- Сообщения: 1157
- Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
- Контактная информация:
Re: Помогите согреться!
вам не надо вешать дополнительный радиатор слева - подальше от стекла на 10 кв справа. это нелогично !
вам необходимо источник тепла поставить поближе к источнику холода : доп радиатор ближе к стеклу. то есть - только направо двигаться !
насчет законопослушности : +23 это максимально комфортная температура : все что выше - типа запрещено !
интервал нормальной Т в квартире : 18-23 гр.
то есть или жить до 23 градусов (спокойно и без претензий) или покласть на все нормативные документы. одно из двух !
вам необходимо источник тепла поставить поближе к источнику холода : доп радиатор ближе к стеклу. то есть - только направо двигаться !
насчет законопослушности : +23 это максимально комфортная температура : все что выше - типа запрещено !
интервал нормальной Т в квартире : 18-23 гр.
то есть или жить до 23 градусов (спокойно и без претензий) или покласть на все нормативные документы. одно из двух !
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
Re: Помогите согреться!
Конкретно сейчас провел замеры опять. Темп. теплоносителя 55гр. на входе в радиатор. На улице - 17. В комнате в зоне возле радиаторов - +26. А в комнате самой +23 +24. На балконе +19 +22 в разных его частях. Под потолком +24 +28 в разных его частях. Видимо вчера солнце за день немного нагрело еще помещение... Кулеры работают на радиаторе на самой маленькой скорости, т.е еле-еле увеличивают конвекцию. Но все равно, если отключить, на 1.5гр точно упадет темп. в комнате.
Выводы делаю такие: стеклопакет явно под замену на теплосберегающий, т.к от моего простого веет прохладой, хоть там видимо 40 секций в комнате повешай. Темп. на поверхности стеклопакета сейчас от +12 до +17. На более "теплом" стеклопакете обещают темп. на поверхности не менее +18 даже в углах.
Насчет радиаторов....вправо я даже не знаю как мне двигаться...от вентиля до конца стены и начала проема всего ! 27см !. Т.е там с тройником даже 3 секции поставить - будет в проем выпирать
Выводы делаю такие: стеклопакет явно под замену на теплосберегающий, т.к от моего простого веет прохладой, хоть там видимо 40 секций в комнате повешай. Темп. на поверхности стеклопакета сейчас от +12 до +17. На более "теплом" стеклопакете обещают темп. на поверхности не менее +18 даже в углах.
Насчет радиаторов....вправо я даже не знаю как мне двигаться...от вентиля до конца стены и начала проема всего ! 27см !. Т.е там с тройником даже 3 секции поставить - будет в проем выпирать
-
- Сообщения: 1157
- Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
- Контактная информация:
Re: Помогите согреться!
1. стеклопакет явно под замену на теплосберегающий, т.к от моего простого веет прохладой,
2. хоть там видимо 40 секций в комнате повешай.
3. Темп. на поверхности стеклопакета сейчас от +12 до +17.
На более "теплом" стеклопакете обещают темп. на поверхности не менее +18 даже в углах.
1. он сберегает тепло процентов на 10-20 . но никак не 2-3 кратно !
2. проверить эффективность монтажа отопления на балконе можно элементарно ветродуем (тепловентилятором) с 2 режимами мощности : 1.5-3 кВт. типа 10-20 секций.
сразу наступит понимание сколько необходимо секций.
вы сравните коэффиценты теплопередачи через ваше старое многослойное стекло с вакуумом между стеклами и новым (теплым).
все ваши щели, резинки на открывающихся створках - инфильтрация холодного воздуха : одинаковые на обоих видах стеклопакетов.
+ на саму раму (не стекла) - тоже будет нанесена теплоотражающая пленка или покрытие ?
3. это торгаши обещают ? вы им часто верите ?
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
Кто сейчас на конференции