Добрый день! Есть необходимость добавить второй радиатор (в том месте где он стоит на фото).
Т.е. чтобы из одного радиатора чтобы носитель уходил во второй, а потом уже в обратку.
Разводка отопления под стяжкой, радиаторы Рифар Монолит.
У подключенного радиатора приход сверху, радиатор весь горячий.
Проблема в том, как развести трубы, там очень мало места.
Возможен ли вариант с приходом снизу в малый радиатор и использованием удлинителя потока VALTEC(на схеме)?
P_20170222_192630.jpg
схема.png
схема.png (5.02 КБ) 4679 просмотров

Биметаллический радиатор после Purmo - Разводка под стяжкой.

Добавлено: 23 фев 2017 07:53
santex-SVAR
привет.
удлинитель потока в левом радиаторе сейчас уже стоит ? зачем ? для чего был установлен ? - это очень важные вопросы !
или только будет поставлен ?
это квартира ? раньше стоял панельный радиатор ? - тогда левый огрызок из пола является подачей
PURMO.jpg
PURMO циркуляция.jpg
радиатор отопление onnline.jpg
нижнее подключение - пекс труба УПОНОР.jpg
на этих фото алюминиевый подключен с ошибкой в направлении циркуляции - но спасает большой диаметр вертикальных каналов.
сравни со своими вертикальными каналами в рифар монолит : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=308#p308

конечный результат этих вопросов : может оказаться что подача неправильно нарисована на схеме - то есть подача с левого огрызка из пола.

Разводка отопления под стяжкой : схема сцепки 2 радиаторов.

Добавлено: 23 фев 2017 08:01
santex-SVAR
схема : параллельного подключения 2 батарей .
схема 2 радиатора на стояк  параллельно.png
направление по вертикальным стрелкам и их цвета - нарисованны произвольно !
перед монтажем сначало необходимо определить реальные названия огрызков труб из стяжки : где подача , а где обратка !

методика :
2 радиатора соединяем горизонтальными трубами.
стояк подачи из пола - тянем до верхней горизонтальной трубы.
обратку из пола соединяем с нижней горизонтальной трубой.

эта же схема применяется при железных вертикальных П-образных стояках - закольцованы на последнем этаже.
на эту же схему лучше переделывать радиаторы верхнем этаже : http://www.santexsvar.ru/polipropilen.html#ment_pp
еще больше фоток : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=2#p2

твоя же нарисованная - стандартная, обычная и не такая теплая в вариации : "последний этаж - П-образные стояки"

Подключить 2 радиатор. Разводка под стяжкой. КОННЕР Модерн.

Добавлено: 23 фев 2017 08:14
santex-SVAR
как выглядит схема на реальном монтаже :
погодозависимая автоматика 1.jpg
2 радиатора параллельно на стояк 1.jpg
фитинги сшитого полиэтилена 1.jpg
длину труб между радиаторами - можно сократить до самой минималки.
можно и левый радиатор 10 секций сдвинуть еще левее - то есть не привязывать правый торец на выхода труб из пола :
http://santex-svar.ru/blog/brendy-trend ... -chugunnye
41.jpg
сцепка 2 радиаторов отопления.jpg
коннер модерн на сцепке.jpg
на фото видно : трубы из пола выходят под правым радиатором и по его изнанке поднимаются до тройников на горизонтальных железных трубах.
это китайские чугунные батареи KONNER Modern : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=108#p108
панельные радиаторы пурмо.jpg
51.jpg
коннер модерн чугунные радиаторы 8.jpg
на последнем фото видно : как пластиковые трубы заходят в тройники возле кранов

Диагональная установка чугунного радиатора. Трубы отопления под стяжкой.

Добавлено: 23 фев 2017 08:43
santex-SVAR
комменты к последним фоткам - трубы под правым радиатором : между стеной и батареей и подключены через тройники слева от правых кранов.

если сдвинешь радиаторы налево - то трубки отопления у тебя окажутся под правым радиатором.
но зато можно справа поставить больше секций - хоть 12.
трубы можно вместить между радиатором и стеной - как на видео :

Re: Добавить второй радиатор. Разводка под стяжкой.

Добавлено: 24 фев 2017 23:32
AsValeO
Игорь, спасибо Вам огромное за столь подробную консультацию и фотографии.
Буду делать по этой схеме приведенной на рисунке.
Эта квартира, в коридоре стояк отопления отопления, от него под стяжкой разведены полиэтиленовые (вроде) трубы ко всем радиаторам в квартире. Приход по температуре значительно отличается от ухода, так-что тут нет ошибки, он справа :D
Удлинителя потока нет, это знакомый посоветовал поставить, если делать по схеме приведенной мною, чтобы весь второй радиатор прогревался.

2 радиатора КОННЕР Модерн параллельно - трубы в стяжке пола.

Добавлено: 25 фев 2017 09:44
santex-SVAR
Буду делать по этой схеме приведенной на рисунке.
дополнительные фото :
коннер модерн чугунный радиатор.jpg
konner modern.jpg
трубы отопления в стяжке.jpg

Байпас перемычка при лучевой разводке в стяжке пола.

Добавлено: 25 фев 2017 10:05
santex-SVAR
На всех моих фото в первых сообщениях в этой теме - трубы в стяжке пола проложены по лучевой схеме. (1-трубка) перемычек перед радиаторами нет !
Их нет между горизонтальными железными трубами - между радиаторами.
106781233.jpg
106790250.jpg
а 2 ссылки были на вертикальные П-образные стальные стояки - "однотрубка" : там перемычки стоят !

трубы отопления в стяжке могут прокладываться не только по лучевой схеме, но и по периметру.
эти схемы проложенных труб вдоль наружних стен делятся на :
1. 2-трубку
108848919.jpg
2. однотрубку : замыкающие участки в стяжке
107821671.jpg
и 2 последние вариации - когда необходимо ставить дополнительную перемычку над полом :
3. в стяжке трубы разорваны под радиатором - а байпас стоит на узле (внутри) нижнего подключения к батарее.
107192197.jpg
107251992.jpg
107356040.jpg
4. также разорваны - но и перемычек нет даже на воздухе перед батареей : напоминает старо-советское подключение конвекторов (все конвекторы без термо регулировок)

Необходимость байпасов - перемычек ? или не надо ?

Добавлено: 25 фев 2017 10:13
santex-SVAR
чтоб решить этот вопрос с байпасами - необходимо долбить полы и смотреть :
  • сколько труб в стяжке : 1 или 2 ,
    их направление,
    и наличие замыкающих участков.
что по сути вроде нереально !

поэтому необходимы :
  • 1. план квартиры с проложенными коммуникациями (должен быть от застройщика).
    если нет - сам нарисуй общий план квартиры + радиаторы.
    2. фото нижнего узла подключения на радиаторе от застройщика - если в своей квартире все батареи новые - то можно поискать и сфотать у соседей. лучше 2-3 батареи (первичные).
если инфы не хватит - то еще накидаю вопросы на диагностику : необходимости байпасов.

Re: Добавить второй радиатор. Разводка под стяжкой.

Добавлено: 26 фев 2017 00:58
AsValeO
Этой информации более чем достаточно.
Разводку посмотрю у соседей, там нет ремонта и стяжки.
Потом выложу фото как получилось.
Еще раз большое спасибо! ;)