Батареи не греют - радиаторы отопления холодные.

Советы, консультации по схемам монтажа отопления, обвязки радиаторов.
Тонкости и нюансы замены труб.
sasha_chelios
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 дек 2016 20:46
Контактная информация:

Re: Батареи не греют

Непрочитанное сообщение sasha_chelios » 16 дек 2016 22:53

Подытожу: поставить входной и выходной обычные шаровое краны?

Вы так быстро отвечаете что вопросы уже не актуальные)

santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Re: Батареи не греют

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 16 дек 2016 22:58

sasha_chelios писал(а):Подытожу: поставить входной и выходной обычные шаровое краны?
да ! как 1 этап - возможно и последний.
но если тепла не хватит - тогда уже : + секции, схемы, новые другие бренды батарей.
http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=1745#p1745
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм

santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Дешевые радиаторы - низкая теплоотдача

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 16 дек 2016 23:14

еще фотки изнанок плохих, не теплых радиаторов - дополнительно к : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=1742#p1742
радиаторы дешево.jpg
дешевые радиаторы.jpg
не хорошие радиаторы.jpg
уменьшенные габариты каждой секции - китайцы экономят металл :
размеры секций радиатора.jpg
уменьшенные габариты.jpg
тонкие радиаторы.jpg
лучше : глубина секции : 96-100 мм , а ширина стандартная 80 мм.
на фотках все значительно меньше !
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм

santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Радиаторы на холодной трубе отопления

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 03 мар 2019 20:05

Самое важное в холодной комнате: переключить радиаторы на более горячие стояки и даже возможно в другой комнате.
Часто получается : параллельная установка двух батарей на 1 стояк
kak sdelat pravilnoe otoplenie.jpg
luchshij radiator.jpg
Все подробно расписано по ссылкам :
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм

santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Re: Батареи не греют - радиаторы отопления холодные.

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 23 авг 2020 10:35

Биметалл - очень жестко реагирует на нижнюю подачу. При циркуляции снизу-вверх бесполезно ставить больше 2 секций.
Тепловизор как МРТ, УЗИ или рентген в медицине - все четко показывает : начиная с 3 секции радиатор стоит холодный.

А почему клиенты стуча зубами мерзнут но не могут понять нехватку температуры при горячей батарее ?
диагностировать надо не поверху - а понизу : прогнуть поясницу.

Раком стоять приятно не только на даче - на грядках (привилегия пенсионерок - хоть там за городом приятные воспоминания про сладкую позу). Радиатору тоже необходимо поклониться - и прощупать нижний коллектор