Страница 1 из 7
Батареи стали плохо греть ?! холодно в квартире !
Добавлено: 09 дек 2016 18:40
romanxxxx
Здравствуйте, товарищи. Нужна помощь.Живем в монолитном доме 12ый этаж, после первой зимовке решили что металлические конвекторы не справляются и установили алюминиевые радиаторы. Отопление у нас регулируют автоматом по температуре за окном, если от 0 до -5 то мы мерзнем т.к батареи еле теплые, если -15 то дома тепло. в эту зиму что то пошло не так видимо, сейчас пришли морозы -15 -20 а батареи еле теплые. Снимал мыл, воздух выгонял (его не было). результат никакой. В квартире 4 радиатора, 3 алюмини и один в ванной не меняли. Вот в ванной то как раз горячий рука не держит, а поменяные еле теплые. Приточка горячая, руку обжигает, батарея теплая, обратка еле теплая. У соседей все норм, у них метал конвекторы и приточка и обратка очень горячие.
Re: батареи стали плохо греть ?!
Добавлено: 09 дек 2016 19:58
santex-SVAR
Привет. Я всю проблему понял.
подскажу, все советы распишу или через часа 4-5 или завтра утром.
сейчас некогда.
Re: батареи стали плохо греть ?!
Добавлено: 09 дек 2016 20:03
romanxxxx
santex-SVAR писал(а):Привет. Я всю проблему понял.
подскажу, все советы распишу или через часа 4-5 или завтра утром.
сейчас некогда.
жду с нетерпением!!!!!!!!!
направление движения воды в радиаторе.
Добавлено: 09 дек 2016 23:30
santex-SVAR
1 проблема : у вас сейчас подключено по
схеме НИЗ-НИЗ - это пониженная теплоотдача , а максимальная когда горячий теплоноситель поддается в верх радиатора.
ваша старая батарея в ванне от застройщика - хотя и смотрится типа снизу подключена, но конструктивно подача по трубке внутри батареи идет на самый верх , а там Т-образно разливается на внешние поверхности.
вы можете найти эту внутреннюю подъемную трубку - если посмотрите через верхние щели во внутрь батареи.
типа так :
- стрелками нарисовал циркуляцию
все подробности про это нижнее подключение :
http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=33#p33
практически вам необходимо удлинить горячую трубу /предполагаю - правая на 2 фото/ - до верхней торцевой заглушки радиатора.
необходимо гарантированно проверить горячую и холодную трубу - и не перепутать !
аналогичная переделка на диагональное подключение : труба подачи проходит между радиатором и стеной - и до верха радиатора.
- было до
- внимание на трубу из верхнего крана
Краны терморегуляторы на радиаторе.
Добавлено: 10 дек 2016 00:00
santex-SVAR
У вас 2 крана на батарее - и оба для регулировки температуры : вполне достаточно одного, второй убрать - поставить обычный шариковый полнопроходной.
эти терморегуляторы - избыточное гидравлическое сопротивление :
короче - тормоза !
в максимально открытом положении пропускают всего 1/3 теплоносителя из-за S или Z движения воды внутри них .
все подробности и внутреннее сечение :
http://www.santexsvar.ru/blog/index.php ... -zadvizhka
- от застройщика какие стояли ?
или вообще не было ?
какое проектное решение было от застройщика ?
необходимо фото труб из пола к низу радиатора в ванне .
типа такого :
Re: Краны терморегуляторы на радиаторе.
Добавлено: 10 дек 2016 00:20
romanxxxx
santex-SVAR писал(а):У вас 2 крана на батарее - и оба для регулировки температуры : вполне достаточно одного, второй убрать - поставить обычный шариковый полнопроходной.
- от застройщика какие стояли ?
или вообще не было ?
какое проектное решение было отзастройщика ?
необходимо фото труб из пола к низу радиатора в ванне .
типа такого :
от застройщика ниче не было, зато было у соседей. на моей батарее ни клапанов ни вентелей нет которая в ванной
Диагональная схема подключения радиатора.
Добавлено: 10 дек 2016 00:22
romanxxxx
вообщем нужно сделать диагональное подключение, на подачу шаровик поставить а на обратке оставить вентиль
Теплоотдача и проходное сечение термо регулятора
Добавлено: 10 дек 2016 00:24
santex-SVAR
а у соседей стоят регулировочные или шариковые краны ?
если хотите согреться - ставьте обычные шаровые краны - в них максимальное проходное сечение.
но возможно тогда вашим соседям станет прохладно - они сейчас на своих кранах уменьшают теплоотдачу - или максимально открытые ? и хотелось бы еще тепла добавить ?
Краны : FAR или Itap ?
Добавлено: 10 дек 2016 00:28
santex-SVAR
romanxxxx писал(а):на подачу шаровик поставить а на обратке оставить вентиль
это самое законопослушное решение - но не самое горячее ! возможно тепла не хватит !
у вас стоят эти вентили
Itap или что-то аналогичное (зауженная центральная часть) - лучше ставить
FAR (расширенное проходное сечение).
фото - для сравнения :
http://www.santexsvar.ru/blog/index.php ... lyator-far
и вроде бы у вас стоят на 1/2 - лучше через переходник поставить на 3/4 -
расширение проходного сечения !
Re: батареи стали плохо греть ?!
Добавлено: 10 дек 2016 00:29
romanxxxx
у них насколько помню регулировочные. у них вообще одна батарея из 6 только включена и в квартире тепло, т.к она не угловая как у меня. т.е лучше вентили вообще убрать и везде шаровики поставить