Страница 1 из 2

Проблемы отопления на последнем, верхнем этаже.

Добавлено: 23 сен 2016 18:23
tangeroff
Прошу помощи: задавал аналогичный вопрос на другом форуме - пригласили сюда, подсказали, что смогу получить более подробный ответ.

Ситуация:

Поменяли старый радиатор на биметаллический.Схему подключения - вложил. Верх греется, низ нет и нагреваются только 2 первых секции.
P_20160923_113811.jpg
П.С.
Дом -брежневка/хрущевка, 5 (последний) этаж
Подключал жэковский сантехник

Мне уже подсказали: "вам необходимо поменять направление подачи теплоносителя в радиатор.
то есть перекрестить трубы перед радиатором или на диагональ" - как это можно проще и дешевле сделать в моей ситуации? Буду очень благодарен.


И что можно сделать во второй комнате?
P_20160923_141322.jpg

биметалл на последнем этаже.

Добавлено: 23 сен 2016 18:39
santex-SVAR
по простому - то не получится ! светит полный новый монтаж : подрезать стояки немного выше пола - заново прокинуть трубы по схеме :
отопление на последнем этаже.png
основная идея : закидывать теплоноситель из более горячего стояка подачи в верх радиатора,
а сливать отработанный ТН с низа радиатора.

первая "диагональная" схема на рисунке - проще. реально как выглядит - на фото.
вторая "перехлест труб перед радиатором" - сложнее в изготовлении. визуализация в теме "перехлест"

Фото монтажа на последнем этаже : http://www.santexsvar.ru/polipropilen.html#ment_pp
и еще 3 заказа : http://www.santexsvar.ru/blog/index.php ... едний_этаж

Монтаж биметаллического радиатора на последнем этаже.

Добавлено: 23 сен 2016 18:41
santex-SVAR
И что можно сделать во второй комнате?
во второй комнате - те же самые симптомы : непрогрев радиатора ?
какой радиатор не греет ? один или оба ?
хотя в принципе : с любого стояка подача вниз батареи.
от вас требуется обозначить какие стояки горячее, холоднее. то есть стояк подачи и обратки.

Re: Подключение биметаллического радиатора

Добавлено: 23 сен 2016 18:59
tangeroff
Спасибо!
Вопрос о схеме там где только один биметаллический радиатор - нужна ли перемычка? если нет, то тогда и клапаны (на входе и выходе) нельзя ставить, правильно?

По второй схеме - там где 2 радиатора (один биметаллический и стальной, в другой комнате) - ситуация та же - биметалл греется только сверху и 2 секции - вход тоже снизу подключили, а стальной, в другой комнате, полностью горячий - в него носитель входит сверху

Установка 2 биметалл радиаторов на 1 стояк.

Добавлено: 23 сен 2016 19:12
santex-SVAR
tangeroff писал(а):1. нужна ли перемычка? если нет, то тогда и клапаны (на входе и выходе) нельзя ставить, правильно?
2. По второй схеме - там где 2 радиатора (один биметаллический и стальной, в другой комнате) - ситуация та же - биметалл греется только сверху и 2 секции - вход тоже снизу подключили, а стальной, в другой комнате, полностью горячий - в него носитель входит сверху
1. да - все верно. но лучше ставить и перемычки и краны.
2. идея та же : верхний розлив в батареи отопления - по схеме
последний этаж - 2 батареи отопления.png
методика :
  • соединяем радиаторы - 2 горизонтальными трубами между ними.
    между ними ставим перемычку.
    от стояка подачи (более горячий) - до верхней горизонтальной трубы.
    от нижней гориз. трубы в стояк обратки.
визуализация : нечто подобное - с таким же расположением стояков подачи, обратки на последнем этаже : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=91#p91
к вашему первому рисунку - одиночный радиатор : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=146#p146
другой пользователь с аналогичной проблемой на последнем этаже - уже получал советы : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=958#p958
возможно частично что то и вам пригодится.

Re: Подключение биметаллического радиатора

Добавлено: 23 сен 2016 19:17
tangeroff
Спасибо, идею понял. За доп вопросами обращусь в личку, если можно?

Советы по установке биметаллического радиатора.

Добавлено: 23 сен 2016 19:19
santex-SVAR
tangeroff писал(а):Спасибо, идею понял. За доп вопросами обращусь в личку, если можно?
Все наоборот : как раз вот личка (скрытная) - не нужна вообще !
требуется публичный разгон своей рекламной темы.
поэтому пишите только здесь !

Ошибка в схеме установки биметалла на "перехлест".

Добавлено: 23 сен 2016 19:34
tangeroff
P_20160923_152659.jpg


скажите, а так перекрестить могу?

Перемычка перед перехлестом со стороны стояка

Добавлено: 23 сен 2016 20:08
santex-SVAR
никак нет ! перемычка должна быть между радиатором и перехлестом труб.
у вас наоборот - с другой стороны от перекручивания : возле стояка.
именно на этом облажался теоретик (еще тот любитель издеваться над перемычками) Inch1964 с форума "Город мастеров" mastercity.ru

возможные ошибки при перекручивании труб.

Фото старых радиаторов - порнография.

Добавлено: 23 сен 2016 23:44
santex-SVAR
вам лучше дополнительно к рисункам - выложить реальные фотки своих радиаторов. без переизбытка скромности !
возможно последует уточнение советов - возможно кардинальное.
качество этих рекомендаций и диагностики для вас очень важно : уменьшает риск повторной (еще одной) переделки.
все таки : мнение и зрение дилетантов и проффи - сильно различается : легко путают 2-трубку и одно-трубку и очень много еще чего.
на фотках могут проявится важные нюансы.