Подключение полотенцесушителей.

Замена труб, стояков, подключение полотенцесушителей.
santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Хрущ: ремонт санузла - замена полотенцесуштеля.

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 19 дек 2015 18:16

Установка полотенцесушителя в Хруще:
ремонт санузла в хруще 1.jpg
ремонт санузла в хруще.jpg
ремонт в ванне.jpg
Грязные стояки - грязь теплоносителя.

Т-образные стояки : соседский полотенцесушитель подключен то же на этот стояк.
старые подводки к полотенчику - жутко грязные.

прочистили грязь из старых труб длинным буром в перфораторе : брызги грязи летевшие с крутящегося сверла видны на стенах санузла.

зак говорит : старый полотенчик полудохлый, еле теплой , совсем не греет .
короче : труп в реанимации.
повесь новый просто красиво как картинку - обогрев не нужен , уже привыкла.

но у нас отмороженных (на всю голову) или замороженных не бывает - раскочегарим любую
грязный теплоноситель в  трубах.jpg
грязные трубы.jpg
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм

santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Сунержа Хорда: монтаж, установка полотенцесушителя.

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 19 дек 2015 18:34

"Скромняшку - сиротинку" зажали в угол .
стояк канализации наказали - тоже в угол поставили.
высота полотенчика рубль-двадцать.
сунержа хорда 1.jpg
сунержа хорда 5.jpg
сунержа хорда 4.jpg
сунержа хорда 3.jpg
сунержа хорда 2.jpg
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм

santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Брутальные крепежи.

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 27 дек 2015 18:26

Этот крепеж монтажный : для выравнивания перед сваркой - не для дальнейшей эксплуатации.
брутальные крепежи для полотенчика.jpg
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм

admin
Site Admin
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 20:55
Контактная информация:

полотенцесушители : байпасы - перемычки.

Непрочитанное сообщение admin » 04 янв 2016 18:14

грызня на форуме mastercity :


Пользователь master.msk написал:
сопротивление потоку прямого участка трубы и поворота 90 гр - отличаются существенно - это первое
второе - диаметр, в разы уменьшающий пропускную способность стояка. Для однотрубной системы это все существенные изменения, при определенном количестве переходящие в качественные:> еще пару тройку таких умных/начитанных, и стояк будет заметно холоднее
Правильное подключение - это не только и не столько горячий полотенцесушитель, а еще и не навредить системе, т.е и себе в том числе.
я вот думая : гидродинамика в стояке отопления и ГВС сильно различается ? или одинаковая ?

ведь на всех радиаторах могут стоять очень умные / начитанные термоголовки .
а эти термостаты работают дискретно : чаще закрыты , чем открыты.
то есть ТН (возможно почти на всех радиаторах) двигается через эти байпасы (под углом + уменьшенный диаметр) - и никто из оставшихся открытых радиаторов не жалуется на низкую температуру и уменьшенную циркуляцию.
это на ГВС - можно жить на теплом полотенчике (горячий не требуется) - то есть более лояльные требования к Т и циркуляции , чем жесткие в отоплении.

в новостройках отделочники (во многих квартирах одновременно) часто вообще снимают радиаторы (штукатурка, шпаклевка, покраска за ними) - и неделями обратно не вешают.
а соседские радиаторы такие же горячие !

запрет на закрывание установленного крана - есть ?
может нельзя откручивать американки (снимать ПС) ?
сможешь в нормативных док найти эти запреты ? доказать свое мнение ?

ты прикинь сколько аргументов против твоих московских-столичных сказок !!!

santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Установка полотенцесушителя.

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 28 фев 2016 09:43

Монтаж полотенцесушителя на сварке на ул. С. Шамшиных :
замена стояка - сварка труб.jpg
монтаж полотенцесушителя на сварке.jpg
установка полотенцесушителя.jpg
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм

santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

ДВИН полотенцесушитель

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 13 мар 2016 11:08

фото с выставки Aqua Therm Novosibirsk 2016

полотенцесушители ДВИН : электрические и окрашенные.
двин электрополотенцесушитель.jpg
двин ПС.jpg
полотенцесушитель двин.jpg
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм

santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Подключение полотенцесушителя на ул. Селезнева

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 30 июн 2016 06:43

Особенности монтажа :
сварка труб замена стояков в ванне.jpg
монтаж полотенцесушителя на сварке.jpg
установка полотенцесушителя на сварке.jpg
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм

santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Подключение полотенцесушителя на последнем этаже.

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 09 окт 2016 21:21

Последний этаж - правильная схема установки полотенчика :
2 полотенцесушитель.png
вертикалка.png
полотенчик.png
на втором скрине - на фотках представлена схему установки радиатора - вертикалка.
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм

santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Тонкая перемычка - брак другого сварщика.

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 09 окт 2016 21:44

Срочная переделка - сантехническая реанимация.
срочная переделка брака другого сварщика.png
тонкая перемычка брак в монтаже полотенчика.jpg
срочно не получится.
на фото вроде свежий монтаж.
  • 1. собрано из кусочков - "нашинкованная колбаса", отдельно приваренные отводы : трубогиба не было ?
    2. заужение подводок на полотенчик от основного стояка, а перемычка еще меньше - трубу было жалко ?
    или экономили на диаметрах - во имя снижения сметы ?
    3. сварено на электро сварке : зашлакованные , пористые швы : швы могут потеть - мокреть, в отличии от газосварки.
просто любопытно : во сколько вам это обошлось ? сильно сэкономили ?
с учетом переделки будет 1.5-2 кратная пере плата !

вы можете первичного сварщика вызвать на бесплатную переделку - он же вам чего то гарантировал :
  • 1. кулаком себя в грудь бил,
    2. слюной во все стороны брызгал,
    3. глотку драл какой он супер мастер, проффи !
    4. возможно еще святые - лживые слова ляпнул :
    • а. договор,
      b. фирма,
      c. длинноногая секретарша в офисе.
второе любопытство :
  • а кто вам сразу первично мешал на меня выйти ?
    в чем причина ?
    и ЧЁ вас так сильно тянет на этих бракоделов ???
    они умеют только по ушам сладко ездить !
    и облизывать каждую зак !
Династя писал(а):
Нужно ... переварить полотенцесушитель (тонкая перемычка).
верхним соседям воды не хватает ? или ПС не прогревается ?
Делаем ремонт в ванной и туалете. Делала одна бригада. Сварщик в грудь бил какой он хороший.
про диаметры нас никто не спрашивал. сделали сами ка считали нужным.
Когда сантехник из ЖЭУ сделал замечание по поводу тонкой перемычки, сказал, что первый раз слышит такое.
С бригадой расстались со скандалом, так как за такую работу мы им полную сумму,как они хотели на заплатили.
думаю вряд ли он приедет переделывать. сделать нужно срочно, т.к. 18.07 выходит плиточник работать.
ностальжи - прощай тайга.png
форум сибмама.png
собственная рекламная тема на форуме сибмама с конца 2012 года, на сейчас 207 страниц - 3096 сообщений (и больше полумиллиона просмотров) :
и ни одного отрицательного отзыва !
прекрасное доказательство проффи навыка и качества работы !
хотя на этом серпентарии : где королевские кобры занимаются сексом с гюрзачками на вынос мозга - мужиков ваще не любят и за людей не считают - моментально бы накатали отриц. отзыв за любую провинность. по факту - только положительные !

Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм

santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Хомуты и шпильки для крепежа.

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 14 окт 2016 01:18

Для предварительной установки и выравнивания п/сушителя на любой кривой (невыровненной) поверхности , удобно использовать шпильки с хомутами .
жестко закрепленный п/суш - это особенно актуально при газосварке - когда трубы из-за неравномерного-попеременного теплового расширения-сужения труб вечно ведёт (выгибаются) в разные стороны.

выкручивая - закручивая шпильки легко выставить п/суш в вертикальную плоскость .
резинка на хомутах предохраняет поверхнсть нержавейки .

P.S. особо востребованна данная методика матерыми волками-одиночками привыкшими работать без напарника .
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм