Страница 1 из 4

Отопление в квартире не греет - холодные стояки отопления.

Добавлено: 26 дек 2016 12:32
сергей 1967
здравствуйте у меня такой вопрос в одной комнате батарея греет хорошо там стоят стоики на толщиной 3 см а в другой комнате которая больше поставили стоики 2 см и там очень холодно я просил поменять стояк но мне сказали это не возможно тогда я попробовал соединить батареи таким образам рис 2 сразу стало тепло я живу на 5 этаже а дом 10 этажей не знаю при таком
подключении до других жильцов дойдёт тепло или нет? или будут другие проблемы? может можно что то другое передумать?
1.jpg
сема.png

Радиатор отопления с холодного стояка на горячий

Добавлено: 26 дек 2016 14:00
santex-SVAR
Привет!
возникает ряд вопросов :
  • у вас по 2 стояка в каждой комнате?
    в левой комнате : транзитный, холостой, проходной стояк - более горячий ? чем тот на который батарея подключена ?
    левая батарея подключена на оба стояка , или отключена от трубы в своей комнате ?
короче : вы дополните свои схемы - фотографиями : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=94#p94
не хватает исходных данных для полноценной диагностики и консультаций.

1. как сейчас у вас подключена левая батарея параллельно к правому стояку - она плохо греет.
потому что : правый радиатор является для нее многократным байпасом - вся вода может прокрутиться через правый радиатор - совсем необязательно теплоносителю бежать в левую батарею.

2. лучше в этом случае диагональное последовательное подключение,
а еще лучше радиатор на транзитный стояк : в этом случае даже температура выше. http://www.santexsvar.ru/batarei-holodn ... ml#tranzit
при таком подключении до других жильцов дойдёт тепло или нет? или будут другие проблемы?
и мнение по поводу пере подключения радиатора на другой , более горячий стояк : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=376#p376
то есть если делать без ошибок - соседи не замерзнут !

Re: Отопление в многоквартирном доме : холодные стояки.

Добавлено: 26 дек 2016 15:16
сергей 1967
на картинке видно 2 стояка в каждой комнате батарея подключена к самому горячему

Re: Отопление в многоквартирном доме : холодные стояки.

Добавлено: 26 дек 2016 15:20
santex-SVAR
какие радиаторы : можно бренд, модель ?

Re: Отопление в многоквартирном доме : холодные стояки.

Добавлено: 26 дек 2016 15:26
сергей 1967
вот фото в другой комнате такое еже подключение только стоики тоньше и гораздо холоднее поэтому марка радиатора не имеет значения
WP_20161226_006.jpg

Re: Отопление в многоквартирном доме : холодные стояки.

Добавлено: 26 дек 2016 15:53
сергей 1967
сейчас у меня подключено как на рис 1 но когда я пробывал соединить обе батареи вмести как на рис 2 было жарко в обоих комнатах

Узкий и высокий радиатор - сбоку от окна.

Добавлено: 26 дек 2016 21:28
santex-SVAR
на фото вижу : алюминиевый радиатор из Красноярска - SILVER http://www.santexsvar.ru/vysokie-radiatory-silver.html
сергей 1967 писал(а):такое же подключение только стояки тоньше и гораздо холоднее поэтому марка радиатора не имеет значения
зависимость температуры в комнате от диаметра стояка - это последнее от чего зависит комфортное отопление !

с холодного стояка обратки на 3/4
какой радиатор лучше для квартиры 12.jpg
установили высокий радиатор - на тонкий стояк подачи (горячий) 1/2 : схема в этом случае нестандартная - ПЕРЕХЛЕСТ.
перехлест на нижней подаче отопления 12.jpg
холодный горячий стояк отопления 12.jpg
высокий узкий радиатор силвер 12.jpg
замена радиатора в угловой квартире 12.jpg
если марка радиатора не имеет значение в эксплуатации - может вы лучше меня разбираетесь в монтаже отопления ?
тогда почему вы мерзнете и ищите советов ?
вы сталкиваетесь с заменой батарей 2-3 раз в жизни, и в следующий раз это будет через 10-15-20 лет, а я каждый день, через день и не только с вашей вариацией.
так кто из нас больше соображает ? кто кому будет указывать все факторы - влияющие на температуру в квартире ?

Была схема или только хотелось ? фентази дилетанта.

Добавлено: 26 дек 2016 21:38
santex-SVAR
сергей 1967 писал(а):сейчас у меня подключено как на рис 1 но когда я пробывал соединить обе батареи вмести как на рис 2 было жарко в обоих комнатах
вот никогда не поверю : что вы продолбили дырки в стенах через обои, прокинули все трубы - хорошо согрелись , а потом вспомнили про законопослушность и все демонтировали и стали мерзнуть !

вот никак не могу поверить в эту лживую фантазию !

если и был такой монтаж - то можно было неделю погреться и подождать замерзающих соседей, а они может и не пришли бы.
а если и пришли скандалить - то вы бы немного другие тексты писали.
типа : попробывал эту схему - но соседи мерзнут ! как можно ее исправить , модифицировать : чтоб всем стало тепло - не только мне одному ???

может я один такой на всю голову чёкнутый ? привык все по чесноку - без лживых фантазий ?
я вас насквозь вижу : как препад-доцент в институте на сессии смотрит на студентов-прогульщиков (а те хотят умными выглядеть - типа все знают).
вы пишите как есть - как на самом деле ! ничего выдумывать не надо ! меня лично от вранья трясет !

Диагональная установка 2 радиаторов последовательно на стояк.

Добавлено: 26 дек 2016 21:42
santex-SVAR
сергей 1967 писал(а):на картинке видно 2 стояка в каждой комнате батарея подключена к самому горячему
если радиатор подключен на самый горячий стояк - то он стоит на нижней подаче. (это ключевой момент)
а 2 радиатора в сцепке - необходимо подключать диагонально на 3 трубы - у вас на 2 !!!

необходимы такие схемы :
2-трубка : выложена только для показания : каждый радиатор подключен на 3 входа-выхода (то есть на 3 горизонтальные трубы) !
2 радиатора последовательно на стояк.
2 радиатора последовательно на стояк.
чугунные радиаторы Коннер Модерн.
чугунные радиаторы Коннер Модерн.
на 2-трубке
на 2-трубке
подача всегда в верх радиатора - и даже на двухтрубной системе отопления !
в вашем 1-трубном варианте П-образных стояков : с нижнего самого горячего стояка - в верх батареи.
отопление балкона - эркера
отопление балкона - эркера
4 радиатора полукругом
4 радиатора полукругом
BRIXIS - на 2-трубной системе
BRIXIS - на 2-трубной системе
схематично - это выглядит так :
схема для нижней подачи
схема для нижней подачи
ПЕРЕХЛЕСТ : 2 радиатора на стояк
ПЕРЕХЛЕСТ : 2 радиатора на стояк

Re: Отопление в многоквартирном доме : холодные стояки.

Добавлено: 27 дек 2016 10:27
сергей 1967
вы меня не правильно поняли у меня холодный стояк может и это зависит и не от сечения стояка может что то соседи сделали но он холодный а на холодный стояк любые батореи любым способом цепляй они горячей стояка не станут