Как правильно выкладывать термограмму для анализа - на примере схемы НИЗ-НИЗ :
1 С указанием температур по углам радиатора - на 4 точки (можно на 9 : 3х3) - а не только в центре. Сразу будет видно распределение температур по поверхности радиатора.
2 Можно указывать температурный профиль по линии - это еще интересней.
Так меня достал белорус с азиатскими ишаками - специально напросился в гости к клиенту 2-годичной давности. И с утра поскакал, скачу и думаю: как в Белоруссии ослов размножают среди себе подобных - там же вроде не климат: тепла не хватает! Но вспомнил их национальную забаву - выращивание: креветок, манго - на фоне санкций.
Конвективный радиатор (это алюминий или биметалл) хорошо отдающий тепло - он в принципе не может быть равномерно прогретым.
И наоборот: очень равномерное распределение Т по поверхности конвективного радиатора - значительно снижена теплоотдача!
Просто отсутствует конвекция внутри батареи вдоль конвективных поверхностей.
Холодный воздух прокачивается в радиаторе снизу-вверх разогреваясь по ходу от теплоносителя, а сама вода остывает и опускается вниз: радиатор всегда сверху горячий, а снизу холодный. А чтоб он стал равномерным по температуре - надо эту воздушную конвекцию вообще убрать. Просто заткнув как-то нижние щели - и радиатор будет меньше греть помещение.
Неправильный рекламный слоган - вообще нелогичный: "Равномерно прогретый радиатор - лучшая (большая?) теплоотдача"
Прямая, верная зависимость: Больше теплоотдача - при большей средней температуре радиатора. Невозможно согреться на холодной воде - при любой схеме подключения.
Самая большая гос.тайна в нижнем подключении: насколько средняя Т радиатора ниже Т подачи - относительно верхнего розлива.
А она по-любому ниже : так как есть притормаживающие циркуляцию потоки снизу-вверх
На 4 скрине : почему подскакивает Т в центре каждой секции ?
Это обусловлено внутренней конструкцией радиатора в поперечном разрезе : от вертикального канала выходят 2 буквы Т - передача тепла на наружние поверхности.
Купили мальчику дешевый тепловизор - думали что сибирские морозы перешибет - великим фотографом станет. А им еще надо уметь пользоваться - мозги напрягать.
Необходимо знать особенности и недостатки тепловизионной съемки.
И аналитические способности на расшифровке термограмм ,
и глубокие познания в отоплении.
А без всего этого - даже Fluke за миллион не поможет.
Хотя по любому на сейчас надо и матрицу увеличить (количество пикселей) и программное обеспечение на компе - для детализации.
и встроенные функции изучить - хотя инструкцию прочитать.
И знать где показания прибора расходятся с действительностью, и как улучшить методологию съемки или адаптировать эти снимки к реальности.
А только потом после длительной наработки - требовать обращение на ВЫ.
А то получается типа как у меня с фитнесс-браслетом и трекером на смартфоне: спокойно спускаюсь по лестнице в подъезде, а он на каждом этаже, через окна привязывается на новые спутники или сотовые антенны и показывает такие прыжки по двору на 100-200 метров за пару секунд и скорость скачет до 50 км/час.
прыжками так туда-сюда - на ходьбе.
И после этого мне молиться и верить этому куску микросхемы ? или адаптировать его показания к реальности ?