Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 26 авг 2017 17:36

установка 2 батарей на 1 П-образный стояк. 2 вертикальные трубы закольцованны на последнем этаже

отопление угловой комнаты.jpg
2 радиатора на стояке.jpg
коннер модерн - чугунная батарея отопления.jpg


слева стояк обратки , справа подача : циркуляция снизу-вверх.

монтаж по схемам : несмещенный и зауженный байпас и перехлест.
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: 913 006-78-64 . тел: 923 2200-840 ВАЦАПА

santex-SVAR
Сообщения: 1015
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

КОННЕР Модерн - дизайн радиатора.

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 10 сен 2017 20:01

чугунный радиатор KONNER Modern - ракурсы крупно :

коннер модерн.jpg
konner modern.jpg
чугунный радиатор для квартиры.jpg
чугунная батарея отопления.jpg
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: 913 006-78-64 . тел: 923 2200-840 ВАЦАПА

santex-SVAR
Сообщения: 1015
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

2 радиатора параллельно подключены на 1 стояк.

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 24 сен 2017 21:03

Параллельная схема на 2 трубке

двухтрубка отопление квартир.jpg
грязные батареи отопления.jpg
грязь в отоплении.jpg

на конвекторах - хорошо скапливается вся пыль : viewtopic.php?p=3195#p3195

монтаж отопления в квартире.jpg
2 радиатора параллельное подключение.jpg
замена радиатора на сварке.jpg


варианты исполнения :
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: 913 006-78-64 . тел: 923 2200-840 ВАЦАПА

santex-SVAR
Сообщения: 1015
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Радиаторы в угловой квартире : GLOBAL

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 11 окт 2018 09:29

Были старые штампованные батареи - каждая на своем стояке : одна из них стояла на прохладной обратке. не грела - просто для интерьера.
Такие штамповки - часто попадаются как наследство от совка : viewtopic.php?p=3290#p3290
замена радиатора.jpg
до демонтажа
отопление угловой комнаты.jpg
2 радиатора на 1 стояк
2 радиатора на стояк отопления.jpg
параллельная сцепка батарей

    1. Выбрали самый горячий стояк из 2 проходящих в угловой комнате : стояки П-образные - разворачиваются петлей на последнем этаже http://santex-svar.ru/blog/radiatory-ot ... na-na-stal и еще одна визуализация : http://santex-svar.ru/blog/master-klass ... a-1-stojak
    2. по этому горячему явно - циркуляция снизу-вверх.
    3. оба новых радиатора подключили на 1 стояк подачи (так разрешено делать viewtopic.php?p=376#p376 ) - обратку проигнорировали : труба просто проходит транзитом через комнату. всегда большая теплоотдача при переключении батареи с холодного стояка на соседний более горячий viewtopic.php?p=3168#p3168 и еще примеры (комплекс ссылок) viewtopic.php?p=2788#p2788
    4. в радиаторы уже верхний розлив - через перекрещенные двойные вертикальные трубы : нижний стояк поднимается до верхней горизонталки, а нижняя труба между радиаторами - уходит на верхний стояк.
    5. и не забыли поставить перемычку - между двумя горизонтальными трубами.

Резюме - полноформатное творчество !
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: 913 006-78-64 . тел: 923 2200-840 ВАЦАПА

santex-SVAR
Сообщения: 1015
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Как надо и как можно делать отопление в угловой комнате

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 11 окт 2018 11:16

Это соседняя комната в этой же угловой квартире.
Теща прокурора возмутилась : теперь делаем все по закону - никакого творчества ! каждый радиатор будет стоять на своем стояке и установлен на заводских мостах - никакого маньячества на трубогибе.
штамповка.jpg
радиаторные мосты.jpg
мосты для радиатора.jpg

эти мосты для монтажа радиаторов продаются . но имеют фиксированную ширину (от стояка) и высоту /500 мм/ и к тому же в 1 плоскости.
все проблемы начинаются из-за того что плоскость установленного радиатора не совпадает с осью стояков (разное растояние - щель, зазор от стены) - приходиться рога отрезать, подгибать и заново приваривать под углом : дополнительные сварочные швы
еще заморочки с этими радиаторными мостами :
1. на нестандартную высоту 350-600-800 не встают - приходиться кромсать перемычку, и на диагональную схему и на схему низ-низ тоже не применишь.
2. разной длины краны снизу-сверху (шаровый + терморегулятор) - перекос радиатора по горизонтали : перенарезать резьбу.
вообщем одни мучения с этим полуфабрикатом-заготовкой - лучше делать самопальный мост прямо на месте монтажа под любые индивидуальные особенности.
одно радует : мосты продаются на все диаметры : 1/2, 3/4, 1 дюйм.

батареи в угловой комнате.jpg
установка радиаторов.jpg

еще один недостаток : радиатор как источник тепла необходимо ставить максимально близко к источнику холода - дверь на балкон : продуваемый периметр створки из-за плохих или устаревших резиновых уплотнителей. еще принципы комфортного отопления с максимальной теплоотдачей http://santex-svar.ru/blog/master-klass ... otoplenija

а кто захочет поверещать : сварка - это столько грязи и обои переклеивать - то всегда остаются стены без обоев за старыми радиаторами : сварщик еще не включил сварку, еще ничего не сжог , только демонтировал старые батареи - а обои уже надо новые приклеивать : большей площади чем сожженные